找回密码
 立即注册

微信扫码登录

查看: 294|回复: 1

[转载]同一个router无法加入不同协调器的问题

[复制链接]

27

主题

129

回帖

479

积分

版主

积分
479
发表于 2024-8-22 19:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 TL_YB 于 2024-8-23 14:53 编辑

[转自旧论坛]作者:小A



操作:
1.用作为router的light加入一个coordinate后,coordinate进行factoryset;
2.对作为router的light重新上电

结果:
发现作为router的light无法再次加入coordinate

问题:
该问题大概是作为router的light的网络记忆机制引起的,是否存在接口实现该router每次上电时将之前加入的网络的信息清除?

27

主题

129

回帖

479

积分

版主

积分
479
 楼主| 发表于 2024-8-22 19:19:35 | 显示全部楼层
可以使用以下方式使router离网
1、在coordinate执行恢复出厂前先发一个离网命令给router
2、长按button按键,触发主动离网
3、可以打开light的统计上下电次数功能,触发主动离网
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Telink forum ( 沪ICP备17008231号-1 )

GMT+8, 2024-12-8 01:53 , Processed in 0.077721 second(s), 18 queries .

Powered by Telink 隐私政策

泰凌微电子版权所有 © 。保留所有权利。 2024

快速回复 返回顶部 返回列表