查看: 4251|回复: 5

TLSR8258 zigbee sdk 配网到N秒后,关闭配网,然后N秒再开。

[复制链接]

5

主题

8

回帖

73

积分

不屈白银

积分
73
发表于 2024-10-28 11:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
请问关闭和开启配网的接口有吗

29

主题

364

回帖

1167

积分

版主

积分
1167
发表于 2024-10-28 19:26:03 | 显示全部楼层 来自 上海
zb_mgmtPermitJoinReq(),参数permitJoinDuration写0代表关,非0代表开

5

主题

8

回帖

73

积分

不屈白银

积分
73
 楼主| 发表于 2024-10-29 09:03:03 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_YB 发表于 2024-10-28 19:26
zb_mgmtPermitJoinReq(),参数permitJoinDuration写0代表关,非0代表开

endpoint 子设备也是这个接口吗

29

主题

364

回帖

1167

积分

版主

积分
1167
发表于 2024-10-29 19:15:32 | 显示全部楼层 来自 上海
qdkxcc 发表于 2024-10-29 09:03
endpoint 子设备也是这个接口吗

不是很明白endpoint子设备的意思。
这个API所有设备都可以调用。

5

主题

8

回帖

73

积分

不屈白银

积分
73
 楼主| 发表于 2024-10-30 21:47:40 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
TL_YB 发表于 2024-10-29 19:15
不是很明白endpoint子设备的意思。
这个API所有设备都可以调用。

我应该这样描述,我现在开发的是门磁的endponit子设备,上电按照demo是未配网的子设备会入配网流程,假设配网进行了30秒,如果这时我想停止子设备发送入网的请求,应该调用什么接口去停止。
关于zb_mgmtPermitJoinReq(0xfffc, 0, 0x01, &sn, NULL);这个我试了,调用之后,bdb_zdoStartDevCnf BDB相关的接口还在跑,网关还能搜到子设备入网,
有没什么接口能把BDB的配网流程停下来呢,和开启

29

主题

364

回帖

1167

积分

版主

积分
1167
发表于 2024-10-31 19:20:42 | 显示全部楼层 来自 上海
启动bdb_networkSteerStart()搜网后无法中途停止,只能等这一轮结束,结束后通过xx_bdbCommissioningCb()回调函数将结果通知到上层。

本版积分规则

关注公众号
隐私政策|Telink forum

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:forum@telink-semi.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|沪ICP备17008231号-1 |沪公网安备31011502403548号

在本版发帖返回顶部