查看: 3462|回复: 2

[BLE Mesh] 怎样取消Mesh消息的重传

[复制链接]

53

主题

64

回帖

495

积分

璀璨钻石

积分
495
发表于 2025-4-22 15:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
Information
说明:   建议参照本版块置顶帖内容输入必要信息
芯片型号: 8258
SDK及版本: tc_ble_mesh-4.1.0.1




                 你好,现在用泰凌微mesh跟设备APP组网,只调用过一次mesh_tx_cmd_rsp_cfg_model(COMPOSITION_DATA_STATUS, rsp, rsp_len, cb_par->adr_src);   设备APP却收到四次COMPOSITION_DATA_STATUS操作码(0x0002)的消息(如下图),请问是不是默认有什么重传机制,我可以怎样关了重传,只发送一次?

image.png

5

主题

325

回帖

1113

积分

版主

积分
1113
发表于 2025-5-7 19:20:41 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
在你开始发这个命令时,把g_reliable_retry_cnt_def改为0, 发完后还原为2(RELIABLE_RETRY_CNT_DEF)

53

主题

64

回帖

495

积分

璀璨钻石

积分
495
 楼主| 发表于 2025-5-9 13:15:18 | 显示全部楼层 来自 广东广州
TL_HSF 发表于 2025-5-7 19:20
在你开始发这个命令时,把g_reliable_retry_cnt_def改为0, 发完后还原为2(RELIABLE_RETRY_CNT_DEF) ...

好的,我试试