[转自旧论坛]作者:小A



操作:
1.用作为router的light加入一个coordinate后,coordinate进行factoryset;
2.对作为router的light重新上电

结果:
发现作为router的light无法再次加入coordinate

问题:
该问题大概是作为router的light的网络记忆机制引起的,是否存在接口实现该router每次上电时将之前加入的网络的信息清除?

27

主题

166

回帖

571

积分

版主

积分
571
 楼主| 发表于 2024-8-22 19:19:35 | 显示全部楼层
可以使用以下方式使router离网
1、在coordinate执行恢复出厂前先发一个离网命令给router
2、长按button按键,触发主动离网
3、可以打开light的统计上下电次数功能,触发主动离网