大家好,编译matter contact sensor例程时,没有进入休眠时,通过按键可以切换门磁的状态,但是进去休眠之后CONFIG_PM=y;按键无效,即不能通过按键唤醒,板子是tlsr9528a,我该如何配置它?

9

主题

30

回帖

259

积分

版主

积分
259
发表于 2024-12-4 19:14:57 | 显示全部楼层
你好,
当打开 "CONFIG_PM=y", 需要把开发板按键对应的跳帽拔掉,然后将对应引脚接地,这样相当于触发按键。