查看: 3920|回复: 3

协调器发送数据的机制

[复制链接]

22

主题

47

回帖

246

积分

华贵铂金

积分
246
发表于 2025-1-3 16:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南
information
说明:   建议参照本版块置顶帖内容输入必要信息
芯片型号:
SDK及版本:
假如我现在有八个低功耗的终端设备,poll_rate:5s;我在5s内使用串口给我的协调器发送了8条命令分别去控制这八台终端的开关,我用的指定srcAddr,单播方式;很明显,我的这些命令得需要等终端poll唤醒了向我data request的时候才能拿到前面我发送的指令,这里协调器是怎么个处理机制呢,我终端是如何拿到了它对应的指令的呢?

30

主题

371

回帖

1186

积分

版主

积分
1186
发表于 2025-1-6 10:34:05 | 显示全部楼层 来自 上海
协调器会将子设备的数据缓存在本地,如果没有被及时取走,消息将会超时并丢弃。
ZCL提供了poll control cluster,实现了动态协商poll rate,可以查阅ZCL spec。

22

主题

47

回帖

246

积分

华贵铂金

积分
246
 楼主| 发表于 2025-1-6 14:59:54 | 显示全部楼层 来自 湖南
TL_YB 发表于 2025-1-6 10:34
协调器会将子设备的数据缓存在本地,如果没有被及时取走,消息将会超时并丢弃。
ZCL提供了poll control clu ...

噢噢噢 好的 感谢

6

主题

3

回帖

42

积分

英勇黄铜

积分
42
发表于 2025-3-17 11:17:04 | 显示全部楼层 来自 四川成都
泰凌微tlsr8528 协调器用到了那些设备,怎么看,比如灯光,开关,窗帘电机,暖通类设备,有没有老哥知道