查看: 3725|回复: 4

Zigbee退网后重新入网问题

[复制链接]

4

主题

1

回帖

62

积分

不屈白银

积分
62
发表于 2024-11-29 14:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
本帖最后由 wx_1257875601 于 2024-11-29 15:06 编辑

情况描述:
情况一:协调器开启允许节点入网功能且有且仅有一个入网节点在协调器中,此时将节点从协调器的网络中移除,随后可发现节点立即(20s内)又再次加入到协调器中。
情况二:协调器未开启允许节点入网功能且有且仅有一个入网节点在协调器中,此时将节点从协调器的网络中移除,并开启协调器的允许节点入网功能,随后发现节点无法再次加入到协调器中,需要协调器重置reset才能成功加入。
环境描述:
协调器和节点距离不超过20cm,且周围有且仅有一个协调器与一个节点
程序使用:
协调器:sampleGW
节点:sampleLight
以上均为贵方例程,未进行改动,协调器工具为官方zgc_tool工具,使用该工具进行入网和退网操作。
请求帮助内容:
情况二在日常使用场景中无法避免,请问该如何使其能如情况一 一样的正常入网呢?希望能得到贵方解答帮助,谢谢。

29

主题

364

回帖

1167

积分

版主

积分
1167
发表于 2024-12-10 11:23:42 | 显示全部楼层 来自 上海
可以抓包看一下入网流程卡在哪里。

4

主题

1

回帖

62

积分

不屈白银

积分
62
 楼主| 发表于 2024-12-10 11:52:54 | 显示全部楼层 来自 福建福州
我完全使用的例程,并且详细说明了使用方案,难道你们这边很难复现吗?而且用的是例程,难道你们自己都没有发现这个问题吗?我要是能抓包并成功分析解决这个问题,我还会来问你们?回复消息的时间这么慢,且没有任何有用的信息,对你们的业务能力太失望了,难道只有大客户才值得你们回复?且你们公司商务对接的人回复消息也慢,商务提供的技术支持人员也不怎么回消息,下次直接说小体量客户不接待就行了,买你们芯片也不少了,还这个样子,差评!!!

29

主题

364

回帖

1167

积分

版主

积分
1167
发表于 2024-12-10 20:53:26 | 显示全部楼层 来自 上海
因为近来忙于认证事务,所以回复不及时,很抱歉给你造成了困扰。

对于你提出的入网问题,我们在SDK上没有复现,如果能够提供抓包的话,就可以从流程上分析出问题所在。

本版积分规则

关注公众号
隐私政策|Telink forum

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:forum@telink-semi.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|沪ICP备17008231号-1 |沪公网安备31011502403548号