我的协调器具体该怎么发送命令给我的终端呢,看了一下GW的Demo好像没有相关的地方

29

主题

364

回帖

1167

积分

版主

积分
1167
发表于 2024-11-6 17:09:47 | 显示全部楼层 来自 上海
你好,
sampleGW可用使能ZBHCI_UART或ZBHCI_USB_CDC,配合上位机ZGC工具,通过上位机发送指令。

22

主题

47

回帖

246

积分

华贵铂金

积分
246
 楼主| 发表于 2024-11-7 09:38:23 | 显示全部楼层 来自 湖南
TL_YB 发表于 2024-11-6 17:09
你好,
sampleGW可用使能ZBHCI_UART或ZBHCI_USB_CDC,配合上位机ZGC工具,通过上位机发送指令。 ...

噢噢噢 它不能比如说定时发送命令给我的终端设备 只能通过上位机发送嘛?

29

主题

364

回帖

1167

积分

版主

积分
1167
发表于 2024-11-8 09:41:15 | 显示全部楼层 来自 上海
定时发包,可以参考app_ui.c中的按键处理